Бурим.МСКфорум о скважинах Москвы и области
вопросесть решение

Плывун на 14 метрах зажимает обсадную колонну

Плывуны, валуны и сложный разрез · 4 сообщения

Добрый день. Участок находится в рядом с Коломной. Нужен взгляд со стороны на ситуацию: Плывун на 14 метрах зажимает обсадную колонну. Планируем жить круглый год, поэтому важны не только стартовая цена, но и ремонтопригодность. валун иногда требует смены точки.

Какие замеры попросить до оплаты и что обязательно зафиксировать в акте?
Ответ
Смущает не цифра сама по себе, а то, как её получили. Не ориентируйтесь только на соседскую глубину: сравните отметку рельефа и хотя бы два паспорта на этой улице. Если подрядчик отказывается указать материал и толщину стенки, это повод отложить заезд.
Ответ
Проходили это прошлым летом. Оставьте сервисный доступ. Через несколько лет важнее возможность поднять насос, чем лишний метр свободного газона. Слишком мощный насос способен размывать фильтровую зону и поднимать песок.
Ответ
Составил список вопросов и отправил его двум подрядчикам. Уже по ответам видно, кто считает конструкцию, а кто только метры.
✓ Помогло на практике
Ответ