Нужен практический совет без продажи услуг. Исходные данные по участку в под Дмитровом; вопрос: Картридж 20 микрон забивается за три дня. По предварительному прогнозу глубина около 54 м, в смете 3900 ₽ за метр. УФ работает только на прозрачной воде.
Какие замеры попросить до оплаты и что обязательно зафиксировать в акте?
Сравнивал три сметы по такому же вопросу. Дебит имеет смысл принимать только вместе с динамическим уровнем и временем непрерывной откачки. При высоком УГВ заранее считайте защиту кессона от всплытия и вводы через стенки.
По своему участку скажу. До оплаты сфотографируйте маркировку трубы и сохраните паспорт оборудования, которое уходит под землю. Герметичность устья особенно важна весной: талая вода не должна попадать в затрубье.
Смущает не цифра сама по себе, а то, как её получили. Не ориентируйтесь только на соседскую глубину: сравните отметку рельефа и хотя бы два паспорта на этой улице. При высоком УГВ заранее считайте защиту кессона от всплытия и вводы через стенки.