Бурим.МСКфорум о скважинах Москвы и области
вопросесть решение

Почему подрядчик уменьшил диаметр после 62 метров

Диаметры, колонны и телескоп · 4 сообщения

Добрый день. Участок находится в окрестности Раменского. Нужен взгляд со стороны на ситуацию: Почему подрядчик уменьшил диаметр после 62 метров. Планируем жить круглый год, поэтому важны не только стартовая цена, но и ремонтопригодность. узкий телескоп ограничивает ремонт.

Что можно проверить самостоятельно, не мешая бригаде работать?
Ответ
Я бы начал с проверки исходных данных. Не ориентируйтесь только на соседскую глубину: сравните отметку рельефа и хотя бы два паспорта на этой улице. Герметичность устья особенно важна весной: талая вода не должна попадать в затрубье.
Ответ
Есть практический нюанс. Оставьте сервисный доступ. Через несколько лет важнее возможность поднять насос, чем лишний метр свободного газона. При высоком УГВ заранее считайте защиту кессона от всплытия и вводы через стенки.
Ответ
В договор добавили акт замера дебита и отдельную строку по материалам. Цена немного выросла, зато пропали сюрпризы.
✓ Помогло на практике
Ответ